发表于 2016-2-28 17:52:19 | 显示全部楼层
制冷学习2015 发表于 2016-2-27 19:26
这是不是膨胀阀的开度有点大呀

这个问题早已不是新问题了,说了几年的老问题了。按理说应该有点长进了,这种最基础的常识问题,不应该再扯不清了。
这种问题我说过N次了,任何制冷压缩机,不任是在哪个部位,在任何情况下,任何时候都不得有结霜现象出现!这是不可动摇和不可质疑不可改变的定律!!!只要结了霜,就是不正常的表现!
正常情况下,膨胀阀的调节杆应调至中间位置上,以后也不得随便调动。如果此时压缩机结霜,足以说明系统中的制冷剂加多了。如果是因为膨胀阀的调节杆开启过大,超过中间位置而使压缩机结霜,适当调小(关小)膨胀阀后压缩机上的霜即可慢慢融化。
每次启动刚开机时压缩机会结霜一会,说明停机前膨胀阀的开启度过大了一点,已经有部分液体或过潮过湿气体进入了压缩机里了,下次开机时这部分液体会首先汽化而吸热(结霜)。


 楼主| 发表于 2016-2-28 22:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
机前膨胀阀的开启度过大了一点,已经有部分液体或过潮过湿气体进入了压缩机里了,下次开机时这部分液体会首先汽化而吸热(结霜)。那有什么方法让他刚开机压机也不结霜呢
发表于 2016-2-29 11:40:52 | 显示全部楼层
制冷学习2015 发表于 2016-2-28 22:19
机前膨胀阀的开启度过大了一点,已经有部分液体或过潮过湿气体进入了压缩机里了,下次开机时这部分液体会首 ...

“那有什么方法让他刚开机压机也不结霜呢”。
运行中适当关小一点膨胀阀的开启度;流程上加装与压缩机同步的电磁阀,停机时同时关闭供液;如果安装工艺上还存在弊端或者某种不合理的地方,那就必须在停机前10分钟先关闭供液总阀,那就绝对不会出现这种现象了。
 楼主| 发表于 2016-3-1 09:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
那应该是膨胀阀的的开度有点大的原因,电磁阀是新装的和压机同步的