小冷库开机压机结霜,运行一会霜又化了,求助

[复制链接]
发表于 2016-2-27 16:17:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台2.5匹冷库,要求温度-8启动-12度停机,压机坏膨胀阀坏,原来没有电磁阀,换翻新泰康压机,洪森f22-2号膨胀阀(和原来的一个型号),换084焊口过滤器,加装电磁阀,抽空加佛,压机结霜,关小膨胀阀运行30分钟压机不结霜,结霜到回气管根部,今天早上去看,-8度启动后如图1压机结霜,运行几分钟后压机上面的霜逐渐化了如图2在运行几分钟到温度停机,停机时回气管结霜,请问为什么一开始启动的时候压机会结霜。
1a2ed5506bab685e.jpg
392f93c13156c1af.jpg
 楼主| 发表于 2016-2-27 16:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
这样对压机有什么影响
发表于 2016-2-27 16:47:35 | 显示全部楼层
常理是有,会湿冲程。因液体不可压缩。
发表于 2016-2-27 17:41:36 | 显示全部楼层
应该是正常的  我们关心的是你收了好多钱
发表于 2016-2-27 18:25:06 | 显示全部楼层
恭祝楼主赚到钱了。。
发表于 2016-2-27 18:42:41 | 显示全部楼层
这个也是正常的。
 楼主| 发表于 2016-2-27 19:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
就收了个人工费,原来制冷不好给他冲了回佛用了一天压机就卡缸了,这回换的配件的多少钱就收了他多少钱的的配件,又收了点工钱
 楼主| 发表于 2016-2-27 19:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
这是不是膨胀阀的开度有点大呀
发表于 2016-2-27 20:12:43 | 显示全部楼层
刚起动这样是正常的。
发表于 2016-2-28 17:02:25 | 显示全部楼层
刚启动压缩机跟上结霜是正常的,因为机子在刚启动的时候冷库蒸发器在-10来度,加之机器停后没有蒸发完的制冷剂在运动过程中也吸热,有的电磁阀不好使好些液体制冷剂进入蒸发器更容易出现回气管甚至压机结霜的现象。