4P 小型冷库问题,请大家判断下,帮朋友维修的

[复制链接]
发表于 2016-2-26 17:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
4P 小型冷库,风冷 。10来个平方,速冻-18度。年后不制冷,找冷库维修去看,冷媒泄露了, 冲了不少。。一直低压, 那维修师傅说堵了, 然后朋友找我上门, 我开机看了数据,压机电流为8.8A  8.8A  7.6A  三相压机,  低压为负, 放掉冷媒,拆开高低压连接管, 吸排气正常, 但是一连接排气管,就发现低压管不出气,我在怀疑是不是内机堵了? 我是维修空调的。第一次帮朋友修冷库。技术不过关。在此请教各位,这样的情况如何判定,内机里有什么可以造成堵??没修过。。请大家帮忙。。谢谢
发表于 2016-2-26 19:15:44 | 显示全部楼层
过滤器,膨胀阀。
发表于 2016-2-26 20:39:52 | 显示全部楼层
看看电磁阀是否坏了
发表于 2016-2-26 20:44:35 | 显示全部楼层
检查电磁阀和膨胀阀
发表于 2016-2-26 21:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
检查所有的阀门及过虑器。。。
 楼主| 发表于 2016-2-26 21:38:20 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-2-26 19:15
过滤器,膨胀阀。

内机的吗?外机拆下高低压管吸排气正常
 楼主| 发表于 2016-2-26 21:38:38 | 显示全部楼层
祥坤446313670 发表于 2016-2-26 20:39
看看电磁阀是否坏了

内机的吗?外机拆下高低压管吸排气正常
 楼主| 发表于 2016-2-26 21:39:12 | 显示全部楼层
zdc195910 发表于 2016-2-26 21:25
检查所有的阀门及过虑器。。。

过滤器是在内机吧?没修过冷库。。谢谢
 楼主| 发表于 2016-2-26 21:53:57 | 显示全部楼层
如果说外机堵的话。。拆了高低压管吸排气肯定不正常。。现在是拆了高低压管,吸排气正常 ,外机膨胀阀线圈也换了,没用,请问内机有过滤器,膨胀阀吗?请大家赐教。。在线等。。 比较急。。一冷库海鲜 明天在不修好。估计要坏了,
发表于 2016-2-26 22:19:49 | 显示全部楼层
看一看,是不是热力膨胀阀进气过滤网堵了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 01:52 , Processed in 0.062225 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表