60立方雪糕库要求-25度安装完试机达到-20度再降温就慢了

[复制链接]
发表于 2016-2-26 17:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机组配置:精创企鹅4VB8.5四缸8.5匹机头,(排量33.4m3/h).冷凝器80平方,四风机。蒸发器采用25mm的铝排管,215米。采用两路供液,双膨胀阀,丹弗斯,3号芯两支。开机3.5小时,库内温度从零上6.7度降至零下-20度(空库)。再降温就非常满了!当时环境温度北方气温在-2度到-4度之间,机组低压表显示0兆帕(库内达到-19度时)。高压表显示0.48兆帕(库内达到-19度时)。机组充注F22约14公斤。2个膨胀阀的开启度没调整。库内铝排像是结虚霜。低压管回霜到低压阀底部。另外此冷库保温是用户自己找喷涂冷库的老师给做的,采用10厘米挤塑板和5厘米的聚氨酯喷涂,而且喷涂不均匀,薄的地方才3.5厘米。请大家给指点一下哪里需要调整,改进。谢谢大家!最好荣昌制冷支老师指教!谢谢!
发表于 2016-2-26 20:49:15 | 显示全部楼层
环境温度低高压太低停掉冷凝器风机再试
 楼主| 发表于 2016-2-27 00:44:12 | 显示全部楼层
谢谢老师指导!
发表于 2016-2-27 11:03:32 来自手机 | 显示全部楼层
等你分享好消息
 楼主| 发表于 2016-2-27 19:21:39 | 显示全部楼层
跪求荣昌制冷的支老师指点!谢谢支老!
发表于 2016-2-28 18:39:16 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2016-2-27 19:21
跪求荣昌制冷的支老师指点!谢谢支老!

我认为系统中的制冷剂仍然不足,低压压力过低,高压压力也不高。低压压力应该与当时库温下的蒸发温度基本相对应。
库温-19度,此时的蒸发温度为-24度左右,对应的压力约为0.109MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.08MPa(0.8kg)表压左右。
 楼主| 发表于 2016-2-28 21:54:58 | 显示全部楼层
谢谢荣昌版主谢谢你老的鼎力支持,再次感谢!祝支老健康长寿,快乐!
发表于 2016-2-28 22:37:30 | 显示全部楼层
先按乌海的话做可靠点,他技术现在超高了
你也不想想,就单一句话低压管回霜到低压阀底部,还有谁再敢去加制冷剂?不想多说,要不老板不单只说要送笔筒我这简单了,还追加送个250弹筒呢
发表于 2016-2-29 08:10:47 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2016-2-28 22:37
先按乌海的话做可靠点,他技术现在超高了
你也不想想,就单一句话低压管回霜到低压阀底部,还有谁再敢去加 ...

看到“报纸”就袋高帽了
发表于 2016-3-1 20:51:53 | 显示全部楼层
80平方冷凝器太大,丹佛斯膨胀阀两颗3#芯匹配也牵强
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 02:01 , Processed in 0.061670 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表