交流接触器接三个1KW电热管

[复制链接]
发表于 2016-2-24 09:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    我想把三个1000w电热管做到3000W全功率工作和加肖特基二极管实现半功率工作        现有:交流接触器220v  2个   按钮  3个(两个绿启动、一个红停止   3个上述一样的指示灯)   肖特基二极管 1n5408 N个   端子排  1个      熔断器  不知道什么型号没买,   大哥们  我现在还缺什么    要怎么接能实现  全功率和半功率    着急啊    大神助我啊
发表于 2016-2-24 09:56:13 | 显示全部楼层
找师傅给你做
发表于 2016-2-24 10:03:48 | 显示全部楼层
5408是3A1000V普通的整流管,太小了。按钮倒是够了,两个接触器主触点串联,第一个是总电源的,第二个的触点并联二极管作为切换功率用。选取20A以上的二极管,用单个,不要多个小的并联。
发表于 2016-2-24 10:04:54 | 显示全部楼层
切换功率选一个旋转式的按钮更好
发表于 2016-2-24 10:27:00 | 显示全部楼层
1111.jpg
发表于 2016-2-24 10:28:02 | 显示全部楼层
实际接线时,控制电路和主回路要接不同的保险或空开
发表于 2016-2-24 10:48:34 | 显示全部楼层
这个稍微完整点 b.jpg
 楼主| 发表于 2016-2-24 12:52:00 | 显示全部楼层

哥哥  咱能不用专业符号称呼它们吗,   说实话我对这些符号一个都不认识    但是我自己装过机械的控制柜,我对这方面特别爱好
发表于 2016-2-24 13:14:33 | 显示全部楼层
mrxiaojian 发表于 2016-2-24 12:52
哥哥  咱能不用专业符号称呼它们吗,   说实话我对这些符号一个都不认识    但是我自己装过机械的控制柜 ...

FU1:15-20A熔断器;FU2:5A熔断器;KM1、KM2:接触器;SB1:停止按钮;SB2:启动按钮;SB3:旋转式 功率切换按钮。如果看不懂图,确实有点麻烦的。主触点、辅助触点还有常闭常开能搞明白吗
发表于 2016-2-24 13:21:41 | 显示全部楼层
这个算是非常基础的电路了,你还是就近找个电工帮你一下吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 16:19 , Processed in 0.063697 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表