楼主: coke20000

冷库制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2016-2-23 15:14:50 | 显示全部楼层
天气气温多少
 楼主| 发表于 2016-2-23 15:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
万全 发表于 2016-2-23 15:13
高压管热不热

高压管有点烫手,压缩机热保护了,现在开起来了,主机在库顶上,在室内,环境大概25度左右
发表于 2016-2-24 07:29:41 | 显示全部楼层
你重新抽空,重新注氟,有没有称重加氟?是不是加氟过量?检查膨胀阀滤网,是否脏堵。如果单纯漏氟,找到漏点补焊,同时检查膨胀阀滤芯,抽空,注氟。膨胀阀开启度一般不用调节(原来已经调好,使用正常)。除非更换膨胀阀。
发表于 2016-2-24 08:53:27 | 显示全部楼层
库里是风机,还是排管。要是风机先除霜。
发表于 2016-2-24 09:17:52 | 显示全部楼层
路过~过来学习~
发表于 2016-2-24 09:20:46 | 显示全部楼层
东西多吗?
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2016-2-24 07:29
你重新抽空,重新注氟,有没有称重加氟?是不是加氟过量?检查膨胀阀滤网,是否脏堵。如果单纯漏氟,找到漏 ...

是抽空重新加氟的,但是没称重,8匹的压缩机不知道加多少
发表于 2016-2-26 10:41:59 | 显示全部楼层
一般加6到8公斤氟(R22),这个制冷剂加注量,不一定准!得根据机组大小,制冷管路多少,相对应加注制冷剂。只能参考而已!!其它制冷剂我就不知道啦!我也是菜鸟级学员,具体技术还是请教群里的元老。例如荣昌制冷的支老师,和1KK老师,他们才是制冷界的老祖师。你不妨发帖请教他们或其他老师。我只是凑热闹,我们相互学习,共同进步。
发表于 2016-2-26 12:45:14 来自手机 | 显示全部楼层
来跟着大家学习学习!
 楼主| 发表于 2016-2-26 14:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2016-2-26 10:41
一般加6到8公斤氟(R22),这个制冷剂加注量,不一定准!得根据机组大小,制冷管路多少,相对应加注制冷剂 ...

谢谢了!我这是404的制冷剂,我也知道要根据综合参数,膨胀阀都调过了,低压就是下不去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 01:46 , Processed in 0.055270 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表