接单一台伊莱克斯变频不制热,驱车前往,故障现象:制热模式外机运行2分钟后停机,初步怀疑传感器,用万用表检测室外环温,管温,排气传感器阻值,13K欧,排气阻值50K欧,室外大概23摄氏度,判断正常,用万用表检测外机接线端N和S,不上电情况下有24V直流电压,上电有0~24V跳变电压。

  判断故障在室外机,用万用表测量均有300V直流电,7805模块有5V供电,CPU没工作,更换室外机电路板和模块和室内外所有传感器,(排气传感器没换)故障依旧,这时候不知怎么办了,调成制冷模式,运行半小时正常!耽误太久了就先回去整理整理再战,请问各位师傅可以指点一下小弟么,小弟完全自学,没师傅带,各位就是师傅。感激不尽 IMG_2290.JPG
发表于 2016-2-20 19:16:28 | 显示全部楼层
四通阀工作了不?
 楼主| 发表于 2016-2-20 19:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
一片祥和 发表于 2016-2-20 19:16
四通阀工作了不?

工作的。有内机热风出。会不会堵了?
发表于 2016-2-20 19:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
内机管温附属电路正常不?
发表于 2016-2-25 18:58:51 | 显示全部楼层
应查内机管温和四通阀。
发表于 2016-2-25 19:08:46 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2016-2-25 19:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-26 14:01:19 | 显示全部楼层
能制冷一般不适合制热的天气
不行你把室内感温器放到十度以下的水中看看会制热吗
发表于 2016-2-26 14:44:40 来自手机 | 显示全部楼层
5楼说的参考一下,环温管温测一下。
发表于 2016-2-27 20:02:36 | 显示全部楼层
看主板上闪灯,查找故障。最近遇到几台变频机缺一口氟的问题,报排气高温保护或者模块高温保护