哪位师傅说一下380V24千瓦发热管多大的发电机才能带的动啊?

[复制链接]
发表于 2016-2-14 22:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
买了个蒸饭柜,是双门12千瓦+12千瓦的,打算配个发电机预防停电的时候使用。应该配多大功率的合适?
喃感觉发热管功率和电机功率应该有区别吧!俺瞎猜的啊
发表于 2016-2-14 22:30:09 | 显示全部楼层
30KW发电机组。
发表于 2016-2-14 22:36:49 | 显示全部楼层
最低30kw,最好40kw!
发表于 2016-2-14 23:15:21 | 显示全部楼层
建议40KW以上,市场普遍虚标,得选偏大的。
发表于 2016-2-15 01:10:24 | 显示全部楼层
如果蒸饭机是纯电阻丝加热,而发电机是标配的,配个30KW或以上就可以了,越大越好,但要考虑购买成本和运行成本(效率)
发表于 2016-2-15 16:17:44 | 显示全部楼层
30KW小了点,满负荷不耐用,用50KW吧,贵不了多少,很好用
发表于 2016-2-15 16:31:40 | 显示全部楼层
资金允许配个大点的,停电时自己用不完再卖个别人,收点电费!
发表于 2016-2-15 16:35:17 | 显示全部楼层
良技修理 发表于 2016-2-15 16:17
30KW小了点,满负荷不耐用,用50KW吧,贵不了多少,很好用

发电机的功率必须大于使用的设备负荷   多余电量可考虑用于照明  热水  或其它制冷 或取暖电器  要我看50KW都不大  
发表于 2016-2-15 16:53:35 | 显示全部楼层
我给单位兼职发电,用五十瓩发电机组,负荷大约三十瓩。刚开始还行,运行几百小时后就有些吃力了。主要是发动机不给力。
发表于 2016-2-16 11:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
30KW肯定小了,至少40,