5匹低温负15度冷库加R22要多少Kg

[复制链接]
发表于 2016-2-13 14:48:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
加R22重量3Kg,电流6安。怕不怕多
发表于 2016-2-13 15:32:39 | 显示全部楼层
这个不好回答
发表于 2016-2-13 16:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
管路正常, 看压机电流
发表于 2016-2-13 19:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
应该5Kg左右
发表于 2016-2-13 19:35:14 | 显示全部楼层
风冷与直冷是不一样滴。
 楼主| 发表于 2016-2-13 20:12:01 来自手机 | 显示全部楼层
是风冷的,之前压缩机漏电,换了压缩机后电流在6.5安左右,低压压力在1.2Kg,库温在负6度,降得很慢。请教各位师傅压力正常吗。
 楼主| 发表于 2016-2-13 20:12:11 来自手机 | 显示全部楼层
是风冷的,之前压缩机漏电,换了压缩机后电流在6.5安左右,低压压力在1.2Kg,库温在负6度,降得很慢。请教各位师傅压力正常吗。
 楼主| 发表于 2016-2-13 20:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
液镜怎样睇雪种才正常
发表于 2016-2-13 23:58:14 | 显示全部楼层
正常的冷库系统,加氟多少是要看系统压力的,论坛上有当时的制冷温度对照的系统压力,系统有压力损失,在温度对照表上看 希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2016-2-14 11:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
请教各位这样正常吗,附图。系统压力在1.2左右,电流在5.8~6.2左右。库温负15度。