请教,那位是自来水电路控制的老师!

[复制链接]
发表于 2016-2-11 22:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   我们这里有深井自来水一处,掌握不了压力水管老是爆裂,三相深井泵一百米以下,有配电盘没有压力罐。
     求教老师能不能让它到压自停,不加压力罐能实现吗?
发表于 2016-2-11 22:29:34 | 显示全部楼层
加一个中间继电器和一个电接点压力表 。
发表于 2016-2-11 23:49:09 | 显示全部楼层
用个电接点压力表连接配电盘就可以实现,但是不实用,水泵转压力太大,水泵停压力迅速下降。也就是启动停止非常频繁,不但不省电而且水泵容易坏。 没压力罐或者水塔要实现恒压供水可以用电接点压力表配合变频器是最简单实用的方法。
发表于 2016-2-12 02:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
用变频器恒压吧没有压力罐或水塔很难实现恒压
发表于 2016-2-12 04:51:28 | 显示全部楼层
现在各个村的自来水都不见压力罐了 ,换了变频器后爆裂现象少多了,变频器现在也便宜了,据说还包安装,我们这用户家自己就有用上的了,他花了两千多,我就是还不会调整。
 楼主| 发表于 2016-2-12 11:47:24 | 显示全部楼层
是带变频器的,还是爆管是什么原因呢?
发表于 2016-2-12 17:28:23 | 显示全部楼层
用变频器恒压。
发表于 2016-2-13 01:28:02 | 显示全部楼层
带变频器的  用 远传压力表  提供的 4-20ma 模拟量  控制压力
发表于 2016-2-13 15:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
变频恒压是首选!
 楼主| 发表于 2016-2-13 21:25:46 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-2-13 01:28
带变频器的  用 远传压力表  提供的 4-20ma 模拟量  控制压力

什么是远传压力表,请给个讲解。