单相220V漏电空开加过压保护功能

[复制链接]
发表于 2016-2-9 15:08:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    当220家用电压高到380以上会有多可怕家里的大半电器都会烧坏,我们今天遇到这样的情况很多由于天气和线路老化断零线使市电升高380V以上烧坏电器。在空开加个压敏电阻391当大于390V时就起控断开输出从而保护家用电器被烧坏。如图所示,保留原电路的过流和漏电关功能,正常时不会误起控,当雷雨天严重时也会过压动作,简单实用耐用低价。
IMG_20160209_110650.jpg
IMG_20160209_143547.jpg
发表于 2016-2-9 15:47:03 | 显示全部楼层
思路可行,但压敏电阻不合适,到390V电器都烧掉了,在保护还有啥意义。选271系列稳妥点。
发表于 2016-2-9 16:00:09 | 显示全部楼层
你这是画蛇添足,你图片中绿色元件就是
发表于 2016-2-9 16:12:24 | 显示全部楼层
应该有一个电压反馈才能精确起控!
发表于 2016-2-9 16:30:32 | 显示全部楼层
思路可行,保护电压是否高了。
发表于 2016-2-9 16:42:12 | 显示全部楼层
断零电压会升到380?
发表于 2016-2-9 18:00:46 | 显示全部楼层
391选的太高了
发表于 2016-2-9 18:13:29 | 显示全部楼层
加个浪涌保护器和这个是一样道理吗??
 楼主| 发表于 2016-2-9 18:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
万安彩电维修 发表于 2016-2-9 18:00
391选的太高了

不高,好多原装是471的,可以用331最好
 楼主| 发表于 2016-2-9 18:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
年前修电压高的上千台机子用391保护的,用471的大半数没用331最好,可是难找