30匹比泽尔压缩一年坏了4台

[复制链接]
发表于 2016-2-3 12:32:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
300立方地下冷库!30匹比泽尔压缩机制冷机组内机是风机风量4x6570平方/h名义制冷量19600 w冷却面积115平方风机型号DJ-19.6/115
机组在地面上和风机高度差3米(机组高)
发表于 2016-2-3 12:57:16 | 显示全部楼层
不知冻什么?也不知进库温度是多少?300立方的库房,只有30P机组,功率配得太小了,冷风机也配小了。
说明机组比蒸发器的直接高度高出3m,低温下,油的粘度大,流动性更差,机组又高出3m多,回油效果差,长时间缺油状况下运转,并且又是高(超)负荷,能不坏压缩机吗?
 楼主| 发表于 2016-2-4 18:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢您能答疑解惑!
这个库原先有30匹制冷机组2套配4台风机不到一年2台压缩机全坏 厂家来人又更换了4台15匹压缩机每台配一台风机(风机没换)可一年里又连续坏了4台15匹压缩机
厂家现在不管了!
请教您怎么办才能让这个库正常运转(怎么配制机组)
库是冷冻库进库温度是常温需要冷冻到零下18度我今天实测了下压缩机组和内风机高度差2米5
image.jpg
image.jpg
 楼主| 发表于 2016-2-4 18:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是这种机组在高处的冷库是否因该用电磁阀和压差保护器来控制压缩机的起停(尽可能的让润滑油的回到压缩机里)
发表于 2016-2-11 19:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机坏是为什么一定要搞清楚
发表于 2016-2-18 11:39:44 | 显示全部楼层
同意荣版主观点   你这个回油是个关键  配比最好了 必须做回油弯 解决回油问题  不然干转还是坏压机的
发表于 2016-3-8 17:57:21 | 显示全部楼层
是不是应该加一个油液分离器
发表于 2016-3-8 19:20:49 | 显示全部楼层
得把回油问题处理好,再之你的留意电压是否老正常,三相平衡不平衡。
发表于 2016-3-9 20:53:13 | 显示全部楼层
没有油分离器吗?你最好拍个机组正面照片,让前辈们看看。
发表于 2016-3-13 18:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
每一台机加装个油分离器、电磁阀与压缩机同步防止液冲,压缩机要有过流或缺相错相保护器!最主要的是机主不要一起启动工作、装几个延时器差开每台机主的起动时间差,防止一起启动拖低电压电流过大拖坏压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 02:03 , Processed in 0.065462 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表