紧急求助!美的mdv多联机空调变频压缩机烧毁

[复制链接]
发表于 2016-2-29 00:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
变频压缩机坏了,不会更换油分气分的吗?把压缩机里的油全部放出来,沉淀看看颜色,没有杂质,油量多少。然后看回油电磁阀正常?各项都没问题,更换油分,气分,压缩机,抽真空加油,加正规的制冷剂杜邦霍尼韦尔这些的。然后开机运行。抽真空这个得时间长
发表于 2016-3-15 20:25:25 | 显示全部楼层
管道内有杂质,把电子膨涨阀给卡死了(关不死),一直有制冷剂回流到储液器,满了 ,然生压缩机容易烧。你的情况我试过了,一模一样
发表于 2016-3-18 21:38:35 来自手机 | 显示全部楼层
把气分换了 油过滤器换了
发表于 2016-5-26 20:38:05 | 显示全部楼层
多联机维修以后是趋势
发表于 2016-5-26 20:38:28 | 显示全部楼层
多联机以后维修时趋势啊
发表于 2016-6-2 12:01:14 | 显示全部楼层
建议你测一下P板的输出电压 是不是吻合的,最好监视下电压 电流 最后看一下回油毛细管是不是发生堵的现象 最终看一下压缩机的损坏是由对地短路 还是别的情况?? 看一下压缩机的冷冻油怎么样
发表于 2016-6-2 13:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修好了没有呀
发表于 2016-6-2 16:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
查查压机工作电压,控制板是不是正常
发表于 2016-6-2 16:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
查查压机工作电压,控制板是不是正常
 楼主| 发表于 2016-8-3 17:35:54 | 显示全部楼层
BP电源板的问题换了就没事了