这几天修到一台美的140风管机,本来问题是压缩机坏了跳空开,换压缩机后正常,不跳了。用户一直反映效果不好,本来也没有在意,一周后说一点效果都没有了。过去一看,四通阀窜气的,敲打阀体之后才能换过来。本来想四通阀坏了,换上之后,发现制热的时候粗管压力只能到11,12个左右,想再加氟,换向到制冷,发现粗管压力到5个就不动了,压力下不来,氟也加不进。不死心,连续试四通阀换向,居然有一次制冷时压力下来了,但是只有一次。
怀疑是哪里堵了,焊开细管过滤器,未见脏东西。抽真空加氟,制热还是只有11,12个压力,换成制冷运行的时候,粗管还是有5个压力。试到最后,在制冷的时候,四通阀都不换气了,加电四通阀还是制冷状态。。。。还有就是制热换制冷的时候,粗管冷的很慢,要近两分钟才能摸上去不暖。
请问各位大虾,这可能是哪里的问题呢??
 楼主| 发表于 2016-9-6 21:16:10 | 显示全部楼层
已经解决,是一个风机坏了。刚开的时候不明显,因为风机会被另一个风机的风带动转动。外机挂的又高。天气那时候室外温度也比较低。所以经常会压缩机保护。
发表于 2016-2-1 23:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
试试压缩机排气怎么样
发表于 2016-2-2 00:08:02 | 显示全部楼层
检查四通阀是否串气了,如串气换四通阀试试。
发表于 2016-2-2 00:29:03 | 显示全部楼层
焊接四通阀时,导致内部滑块变形错位了吧?还有三相线相序错误了
发表于 2016-2-2 00:33:50 | 显示全部楼层
再换个四通阀吧。
发表于 2016-2-2 07:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
先试一下压缩机排气怎么样!没问题的话肯定是四通阀没换好   祝你成功
发表于 2016-2-2 12:18:48 | 显示全部楼层
压机反转的话表面应该有明显的痕迹的了。首先确保压缩机是不是没有问题,其次 是四通阀有没坏,焊接管道有没有堵塞等,个人认为
发表于 2016-2-2 19:41:43 | 显示全部楼层
四通阀焊坏,还有一种可能就是换四通阀是水进系统了
 楼主| 发表于 2016-2-2 20:42:15 | 显示全部楼层
明年再试了。四通阀窜气是有的,敲几下就又能用的。我估计是压缩机的问题可能性比较大。
发表于 2016-2-2 21:01:05 | 显示全部楼层
该是你没有换好四通,摸下两冷两热,不行就量下压机的阻值是不是有个绕组坏了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:32 , Processed in 0.062809 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表