一台水冷螺杆机,由于膨胀阀边上铜管开裂漏氟,补焊后抽空加氟,加至铭牌上标注的58公里后,发现排气温度上不来,膨胀阀及机头有轻微结霜,运行时低压侧3公斤高压6公斤压力,调小膨胀阀无效果,难道是焊接的高温导致膨胀阀损坏,请大师帮忙分柝原因。
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2016-2-1 12:32:35 | 显示全部楼层
以前不会修空调时,我在前公司里见过一台,外观和你的一样,那个好像是约克的,现在为你做不了参考了
发表于 2016-2-1 13:14:06 | 显示全部楼层
不懂这个!不好意思
发表于 2016-2-1 14:17:28 | 显示全部楼层
制冷剂加少了。
发表于 2016-2-1 14:18:36 | 显示全部楼层
真空没抽干净
 楼主| 发表于 2016-2-1 14:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
18099299170 发表于 2016-2-1 14:18
真空没抽干净

高低用两台真空泵抽了1整天
发表于 2016-2-1 14:22:22 | 显示全部楼层
你用几升的真空泵抽的。
 楼主| 发表于 2016-2-1 14:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
18099299170 发表于 2016-2-1 14:17
制冷剂加少了。

按铭牌上的58公斤定量称重加的
 楼主| 发表于 2016-2-1 14:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
葛沽家电维修 发表于 2016-2-1 14:22
你用几升的真空泵抽的。

1台是150W的,另外1台功率更大些
image.jpg
image.jpg
发表于 2016-2-1 14:41:13 | 显示全部楼层
150W的真空泵也就1升吧。泵太小了。