怪事:电焊机焊接电流太小光沾焊条没法焊

[复制链接]
发表于 2016-1-31 20:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  今天我把电焊机移了地方,原先接的是220伏单相电,我仍然接220伏,奇怪的事发生了,焊接电流太小光沾焊条,没法焊,我以为电源线太长太细,又找了并上去,结果还不行,是不是这相电电压太低,用万用表量量正常呀,原先那个地方220伏能用,这个地方220伏就不用,太怪了,是不是电源线接触不良,我用表量下焊机电源端子,看出了卯端,单相电接到了380伏端子,我改接了下焊接正常。
  问题解决了,可我不明白,错接380伏端子原先能焊挪挪地方就不能焊了,何故?
发表于 2016-1-31 20:36:34 | 显示全部楼层
220接380端子焊机输出电压低,一般要60到70 伏起狐
发表于 2016-1-31 20:52:59 | 显示全部楼层
220的匝数与380的线圈匝数是不一样的
发表于 2016-1-31 21:27:53 | 显示全部楼层
380的端子用220的电压,可想而知
weishubao 该用户已被删除
发表于 2016-2-1 20:38:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-2-1 22:34:49 | 显示全部楼层
weishubao 发表于 2016-2-1 20:38
你在原先的地方焊机端也接的380的端子吗?

是的,原先接的是380伏端子
 楼主| 发表于 2016-2-1 22:38:09 | 显示全部楼层
奇怪的是同样220伏接380伏端子,换换地方不能用,为啥
发表于 2016-2-5 01:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
除了电源不同外,其他条件不变的情况下,应该是供电的电源电压偏低或者供电电源线偏小,或许还有其他接触不好的地方,你所量的电压是空载电压,。
发表于 2016-2-5 17:55:19 | 显示全部楼层
如果确定电焊机没有故障   那就与电源 电压 电流有关系啦
 楼主| 发表于 2016-2-7 15:28:22 | 显示全部楼层
SUPERLJW 发表于 2016-2-5 01:20
除了电源不同外,其他条件不变的情况下,应该是供电的电源电压偏低或者供电电源线偏小,或许还有其他接触不 ...

是的,我量的是空载电压,我怕电源线太细又并了一根
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:30 , Processed in 0.060705 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表