格力4P空调冬天制热出风口只有30几度,室外温度0度左右正常吗?

[复制链接]
发表于 2016-1-29 17:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力4P空调冬天制热出风口只有30几度,室外温度0度左右正常吗?没有开辅热的时候测的低风力。高风力的时候温度更低。

这个温度正常吗

这个温度正常吗
发表于 2016-1-29 17:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
不正常 .........
发表于 2016-1-29 17:47:14 | 显示全部楼层
再测一下进风口的温度,如果出风比进风口温度大二十度左右就算正常
发表于 2016-1-29 17:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
不能直接说有空调有问题,先看空间大小和层高。再分析空调的毛病
发表于 2016-1-29 17:57:43 | 显示全部楼层
进出风温差有25就正常
发表于 2016-1-29 18:27:30 | 显示全部楼层
还是在当地找个师傅看看好
发表于 2016-1-29 21:49:50 | 显示全部楼层
室外0度,室内2度是吗?出风30几度,减去电辅热8度,进出风温差20几度,这台空调基本正常,没啥问题啊
 楼主| 发表于 2016-1-29 23:13:29 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-1-29 21:49
室外0度,室内2度是吗?出风30几度,减去电辅热8度,进出风温差20几度,这台空调基本正常,没啥问题啊

室内温度12度左右,室外温度零下1度左右。出风口只有30多度。温度感觉还没有我另一台2P的空调温度高。
 楼主| 发表于 2016-1-29 23:14:18 | 显示全部楼层

请指点·····
 楼主| 发表于 2016-1-29 23:15:56 | 显示全部楼层
wuhui3671 发表于 2016-1-29 17:54
不能直接说有空调有问题,先看空间大小和层高。再分析空调的毛病

出风口的温度和匹数的大小有关系吗?