大金vrv制热不好 风口风速低

[复制链接]
发表于 2016-1-28 21:57:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 王新烨 于 2016-1-28 22:08 编辑

按了test面板显示以下几个画面
P60128-215326.jpg
发表于 2016-1-28 22:15:32 | 显示全部楼层
这是14P的外机,正在化霜或者是热启动。估计是压缩机频率没有上去,要结合室内机的管温,室外机的压力电流,来判断机器问题所在。有没有漏制冷剂。某传感器或者是热敏电阻是否正常。
发表于 2016-1-28 23:10:10 | 显示全部楼层
是中央空调 2L的师傅说的真棒 应该是位老师傅了  赞同
发表于 2016-1-28 23:42:06 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-1-28 22:15
这是14P的外机,正在化霜或者是热启动。估计是压缩机频率没有上去,要结合室内机的管温,室外机的压力电流 ...

请教您一下,那么多内机和管温怕是查不过来吧!
发表于 2016-1-28 23:54:45 | 显示全部楼层
内机的管温可以通过41模式看的出来,外机的高低压力,外机的电流,通过外机运转的声音判断频率是否高频。是每台效果都不好还是,只有一台效果不好,有没有添加过制冷剂?
  室外温度0度以上的状态大概室内机运行平稳的参数,一般出风要达到40度以上,02温度要再35度左右。开启到外机百分百或以上,要达到或者超过额定电流。
  重点检查高低压传感器感应的压力是否和实际压力相符。热敏电阻是否正常。制冷剂是否泄漏。
  
 楼主| 发表于 2016-1-29 00:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-1-28 23:54
内机的管温可以通过41模式看的出来,外机的高低压力,外机的电流,通过外机运转的声音判断频率是否高频。是 ...

谢谢师傅我看一下
 楼主| 发表于 2016-1-29 00:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
真的非常感谢楼上师傅打出这么多谢,小弟刚学空调,感谢热心的吧友
 楼主| 发表于 2016-1-29 00:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
真的非常感谢楼上师傅打出这么多谢,小弟刚学空调,感谢热心的吧友
发表于 2016-2-3 21:02:14 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-1-28 23:54
内机的管温可以通过41模式看的出来,外机的高低压力,外机的电流,通过外机运转的声音判断频率是否高频。是 ...

请教北方师傅,高低压传感器感应的压力和实际压力不太相符。如制热,表高压26,高压传感器是36,引起降频了,可能是四通阀不严实造成的吗!
发表于 2016-2-14 16:15:57 | 显示全部楼层
和四通阀没有关系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 21:19 , Processed in 0.063510 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表