我厂有一台龙门数控切割机,最近出现Y轴驱动电机运行故障,变频器显示EORR:160出错代码;系统显示器提示急停,查使用说明书为过载保护,检查外接线路、电机正常,请问高手师傅们,这一故障是设置参数出问题,还是硬件损坏,驱动器是松下A5变频器,敬请师傅们给予解答,谢谢了。
发表于 2016-1-28 20:33:46 | 显示全部楼层
电源电压正常吗?
发表于 2016-1-28 20:38:51 | 显示全部楼层
PLC 不是一般人能修的  劝你找师傅吧  



 楼主| 发表于 2016-1-28 20:48:53 | 显示全部楼层
hankaifeng 发表于 2016-1-28 20:38
PLC 不是一般人能修的  劝你找师傅吧

民间自有高手,家维论坛不乏高手存在啊,哈哈;
发表于 2016-1-28 20:56:58 | 显示全部楼层
你那个是伺服驱动器还是变频器?
发表于 2016-1-28 21:06:01 | 显示全部楼层
断开电机负载,看能否运行...
发表于 2016-1-28 21:21:46 | 显示全部楼层
系统显示器提示急停,是驱动器输出警报信号,PLC接收到该信号通过内部程序读取某个寄存器的状态从而在显示屏上显示出"急停"字符信息.
发表于 2016-1-28 21:25:52 | 显示全部楼层
一般不是变频器坏就是电机坏,变频器面大
发表于 2016-1-28 22:09:48 | 显示全部楼层
应该是伺服器吧,复位试一下,或把想X Y 轴电机对调试一下。
发表于 2016-1-28 23:49:20 | 显示全部楼层
去掉负载试一下看还报警吗,不报警就是负载故障,一般私服驱动器故障率要高,要不就代换伺服电机试下,以更好确定故障,PLC基本上不会有啥问题,它只是给伺服驱动器一个指令脉冲信号。