急急!TCL空调

[复制链接]
发表于 2016-1-25 22:27:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天给TCL3P空调换压缩机,原压缩机由内部短路把公共端接线主打出一个园洞,之后就串出来氟,换后压缩机加氟工作正常(15-17mpa),但过了一个多小时,就出现压力往下走,大约在10mpa,回气储液罐结霜,我反复把插四通阀,故障依旧!大家快帮帮我
发表于 2016-1-25 22:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
堵了 .........
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
要是堵了    那怎么解决呢
发表于 2016-1-25 22:58:57 | 显示全部楼层
喝多了吧。
发表于 2016-1-25 23:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
换毛细管,过滤器,吹管路
发表于 2016-1-25 23:00:12 | 显示全部楼层
放掉重新抽真空,定量加氟,
发表于 2016-1-26 06:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发不良,用氮气和清洗剂清洗
发表于 2016-1-26 06:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发不良,用氮气和清洗剂清洗
发表于 2016-1-26 06:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
压力单位应该不对
发表于 2016-1-26 06:53:26 | 显示全部楼层
换过滤器,清洗管路,强力抽真空。