一台3P柜机。。。制热不好。。。电铺已打开。。检查两器干净。。两风机转速正常。环境温度0度左右。。制热高压10公斤不满。。。制冷2公斤。。。制热关闭细管高压不上去。。。反而有点下降。。制冷关闭细管能够到负压。。。比较慢。。制热下关闭细管慢慢调整没有什么效果。。。加制冷剂到2.5公斤。效果变差。高压只上去一点点。细管插温度计慢慢放媒。。。。细管最高温度只有19度左右。。。请教各位师傅。。。是不是压缩机问题。。。四V问题。。。还有会不会油堵。。
发表于 2016-1-25 22:01:10 | 显示全部楼层
路过‘来学习
发表于 2016-1-27 06:42:14 来自手机 | 显示全部楼层
检查四通阀看看,管子应该两热两凉
发表于 2016-1-27 06:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
制热工作中把内机风机强制停止,再看下压力的变化。
发表于 2016-1-28 08:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
一切正常,没有问题
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
鸿运QWERT 发表于 2016-1-27 06:42
检查四通阀看看,管子应该两热两凉

感谢师傅们回复这个机器现在好像正常了估计四通漏气
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
男人的胸怀 发表于 2016-1-27 06:51
制热工作中把内机风机强制停止,再看下压力的变化。

感谢师傅回复四能微漏气
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
男人的胸怀 发表于 2016-1-27 06:51
制热工作中把内机风机强制停止,再看下压力的变化。

感谢师傅回复四通微漏气
发表于 2016-2-4 21:40:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-2-5 06:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
gys-wj 发表于 2016-2-4 21:40
换四通阀测试了?

回师傅刚开始感觉怀疑四通阀没拆机摸因为晚上没换。叫他们开最小风用本人白天上班只能晚上去。明天晚上去看看他们开着。热度蛮好开了中风也可以所以后来没换奇怪了

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:03 , Processed in 0.060606 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表