美的KFR-35GE/BP20N1Y-H(3)变频空调不制热

[复制链接]
发表于 2016-1-25 10:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的KFR-35GE/BP20N1Y-H(3)变频空调开机,等下外机启动开始制热,压缩机启动升频,LN 220V,NS直流电压在跳,数字表量不出,大概在20到110左右,内机转,出热风,大概3分钟外机220电压没有了,机子停转,NS大概20V左右,内机停转,等5分钟左右外机又开始转,内机也是, 不知道怎么维修,变频没碰到过,大家多多帮忙,谢谢大家
发表于 2016-1-25 10:36:20 来自手机 | 显示全部楼层
放完定量加。。。。。
发表于 2016-1-25 20:31:03 | 显示全部楼层
先检查一下内管,环温。
发表于 2016-1-25 20:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
氟少了。。。换!
发表于 2016-1-25 21:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
查管温,,然后外机板问题大
发表于 2016-1-26 08:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
查查保护一类的
 楼主| 发表于 2016-1-26 08:35:55 | 显示全部楼层
机子夏天好的,外机管温和环境管量了10K的,也代换了,内机没有故障代码显示,内风机停转的
发表于 2016-1-26 22:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
直接换外板!压缩机第二次启动了没?
 楼主| 发表于 2016-1-27 11:34:55 | 显示全部楼层
xzp348153492 发表于 2016-1-26 22:41
直接换外板!压缩机第二次启动了没?

第2次会启动,一直启动升频,2-3风种内机220无输出,内机风机也跟着停转,在等几风种,在启动循环
 楼主| 发表于 2016-1-27 11:35:11 | 显示全部楼层
xzp348153492 发表于 2016-1-26 22:41
直接换外板!压缩机第二次启动了没?

第2次会启动,一直启动升频,2-3风种内机220无输出,内机风机也跟着停转,在等几风种,在启动循环