    本人去调试一台15匹爱默生谷轮半封闭数码涡旋机。库温要求-18度,制冷剂是F22的,是冷饮库。用的是32的无缝钢管,这样蓄冷效果好。分两路,两个丹佛斯膨胀阀控制,用的是4号阀芯,回气管管径是两个22的铜管并成一路22的回气管到吸气阀的,中间也就50公分左右。当温度下降到-15度是,LED屏显示2,代表高压过热保护。可是回霜,油压,油位,也正常。高压是1.1Mpa,低压是0.05Mpa。后来问朋友说可能高压传感器不好了,把保护电路暂时短接,温度也可以打到-22度,听用户反应以前调试时也有这个情况,将就用了一年。各位大师欢迎讨论一下原因
发表于 2016-1-23 18:40:20 | 显示全部楼层
把传感器换了
发表于 2016-1-23 18:47:54 | 显示全部楼层
高压不高报高压故障先换传感器