接客户电话去维修一台二手天花机格力KFR-70TW/B1热泵型空调2005年的机器   刚开始制热外面压缩机5分钟内马上停内机故障码亮 定时灯长闪  检查外机发现是内机和外机失去信号 老停 怀疑是电脑板问题  拆开电脑板 我的乖乖 修过的电脑板 CPU 还飞过线 更换电脑板 问题解决  过了几天客户又电话来说出风口不暖  带起背包过去检查 外机工作正常 内机也工作正常 内机也没故障码  氟R22 2.8KG 也正常 难道是我换的板子有问题 还是室外温度只有5度的问题  出风口微热  
发表于 2016-1-23 15:59:00 | 显示全部楼层
压缩机的问题吧楼主
 楼主| 发表于 2016-1-23 16:01:04 | 显示全部楼层
cs3000ed 发表于 2016-1-23 15:59
压缩机的问题吧楼主

那样就搞大了  谢谢没维修的必要了  压机寿命已经到了  老了
发表于 2016-1-23 16:07:24 来自手机 | 显示全部楼层
能达到28已经不错了,要是加过制冷剂,那就是加多了
发表于 2016-1-23 16:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机不错了,说漏字了
发表于 2016-1-23 16:21:09 | 显示全部楼层
真好太高兴了
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:05:45 | 显示全部楼层
wojiadianweixiu 发表于 2016-1-23 16:07
能达到28已经不错了,要是加过制冷剂,那就是加多了

那到底是系统堵  还是压机问题?
发表于 2016-1-24 14:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
xxwb08 发表于 2016-1-23 17:05
那到底是系统堵  还是压机问题?

压缩机应该没问题,制冷剂要是加过,加多的危险大,管路堵和管子有瘪的两个可能性也存在,要当场检查的,
发表于 2016-1-24 18:35:25 | 显示全部楼层
电辅热看一下。
发表于 2016-1-24 20:32:09 来自手机 | 显示全部楼层
“” 氟R22 2.8KG 也正常 ”真是高人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:14 , Processed in 0.059819 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表