楼主: 柯达

[维修入门] 怎么会有220V

[复制链接]
发表于 2016-1-22 12:55:34 | 显示全部楼层
柯达 发表于 2016-1-22 12:45
如果这样,那么万用表就与1M电阻串联了,万用表与1M电阻串联分压,怎么会有220啊?

这与使用的表有关.内阻大的表显示会高点.我用vc97数字表量显218v.用机械mf47量185v,当时实际电压230v
 楼主| 发表于 2016-1-22 14:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-1-22 12:55
这与使用的表有关.内阻大的表显示会高点.我用vc97数字表量显218v.用机械mf47量185v,当时实际电压230v

这么说,万用表的阻值比1M多多了。我以为是零线断了接到地了,然后火对地220伏。
发表于 2016-1-22 22:21:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-22 22:30:54 | 显示全部楼层
电线接触不实。有接触电阻,有电压,但是,不能带负载。
发表于 2016-1-23 09:06:43 | 显示全部楼层
应该是零线断了。
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
仙鹤 发表于 2016-1-23 09:06
应该是零线断了。

那为何有220V?
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:11:37 来自手机 | 显示全部楼层
地狱天使 发表于 2016-1-22 22:30
电线接触不实。有接触电阻,有电压,但是,不能带负载。

假如有电阻应该分压。量应该比220V小才对啊?
发表于 2016-1-23 17:28:10 | 显示全部楼层
这个电阻其实就是导线的接触电阻,阻值不大,用万用表检查时220v,与表的灵敏度有关,你用100W白炽灯试一下就知道了。
发表于 2016-1-25 15:10:02 | 显示全部楼层
接触不良。
 楼主| 发表于 2016-1-25 16:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
地狱天使 发表于 2016-1-23 17:28
这个电阻其实就是导线的接触电阻,阻值不大,用万用表检查时220v,与表的灵敏度有关,你用100W白炽灯试一下 ...

表的灵敏度?什么意思?