有哪位同仁知道这个怎么接啊  2线交流接近开关如何控制电磁阀通断  接近开关有两个线 L线进接近开关 开关另一个线出来接电磁阀一个线圈上  N线接电磁阀另外一个线圈上    请问这样接对不对  不对的话请懂得人告诉我一下  最好能给个图
VB7Tn.jpg
 楼主| 发表于 2016-1-21 21:54:35 | 显示全部楼层
图上是常开  我接的是常闭
发表于 2016-1-21 22:08:26 | 显示全部楼层
对,但电磁阀工作电流不能超过400毫安。
发表于 2016-1-21 22:49:25 | 显示全部楼层
串连就行了。
发表于 2016-1-21 23:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
串在电路上,相当于一个按钮
发表于 2016-1-21 23:49:37 | 显示全部楼层
用这个接近开关不能直接带电磁阀这类的负载,电磁阀是感性负载,电流一般比较大,冲击电流也大,接近开关是电子敏感器件,耐过电流不大。可以用个继电器接到负载的位置,然后用继电器控制电磁阀,可以用常闭也可以用常开,很灵活。也可靠。继电器线圈电压跟你用的电压一致就行。
发表于 2016-1-22 07:13:07 | 显示全部楼层
接近开关上的图画的多清晰啊,就是作为一个开关使用
发表于 2016-1-22 07:31:04 | 显示全部楼层
就是串联
。。。。
发表于 2016-1-22 08:14:44 | 显示全部楼层
通过一个小继电器比较好
发表于 2016-1-22 08:53:08 | 显示全部楼层
就是串连的!!!!!