发表于 2016-1-22 07:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
上面的风机风速有问题吗?
发表于 2016-1-22 08:16:17 | 显示全部楼层
管路分支循环不好。
发表于 2016-1-22 08:18:16 | 显示全部楼层
冷凝器只一般结霜,明显下半部没有制冷剂流入,堵了。
发表于 2016-1-22 08:24:04 | 显示全部楼层
我认为缺沸,现加沸看看,在考虑是否堵了
发表于 2016-1-22 08:56:05 | 显示全部楼层
缺氟的概念是错误的,室外机毛细管堵了,外机那排管不结霜那排毛细管堵了,建议更换。不化霜请检查外机盘管管温传感器。
发表于 2016-1-22 08:59:55 | 显示全部楼层
缺氟与否请观察压缩机运转电流和压力,环境温度很重要一定要掌握好,电流和压力很重要。
发表于 2016-1-22 09:02:06 | 显示全部楼层
最基本的原理是:不结霜,膨胀器不工作啦,即堵了。
发表于 2016-1-22 10:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
就是外机化霜探头和内机盘管探头坏了。过流保护是因为化霜的时候温度偏差,导致化霜时间过长,压力飙升自然就过流
发表于 2016-1-26 21:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
换传感器就可以了