欧克多联机中央空调显示EC01啥故障

[复制链接]
发表于 2016-1-21 08:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修电厂的两台欧克多联机,都显示EC01.断电重新开机,三台压缩机依次启动,但是不到几分钟,就依次停了3号和2号,只留下1号压缩机运行中,也不过3五分钟时间,卸载电磁阀就会打开自动卸载,就这样循环加载又卸载,手摸高压管很热,是不是内机太脏了,不能正常散热引起的啊?内机有六个出风口,早就有一个不出风了,但没有影响使用,我问了用户,有两年没有清洗了。是不是高压保护了
发表于 2016-1-21 09:15:33 | 显示全部楼层
机器上应该有故障代码,脏就先清洗再试
 楼主| 发表于 2016-1-21 16:51:12 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2016-1-21 09:15
机器上应该有故障代码,脏就先清洗再试

没有啊,只有设置方法和线路图
 楼主| 发表于 2016-1-30 21:03:47 | 显示全部楼层
机子已经修好了,原因是室内有四个风机,有两个已经不能正常工作,一个风机不转,一个转一会就保护,更换了盘管的三个温度传感器后正常了
发表于 2016-1-31 23:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
是换的管温吗?
 楼主| 发表于 2016-2-1 08:17:09 | 显示全部楼层

该品牌的风机盘管有三个温度优越感,任何一个不正常,就会引起风机不或正机不工作