电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: qq466261081

1.5P格兰仕定频空调不制热问题

[复制链接]
发表于 2016-1-26 00:14:39 | 显示全部楼层
拔出内机管温放入热水杯,看内机转否,不转是内控板的问题
发表于 2016-1-26 22:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
检查内风机 和传感器 与之相关电路
发表于 2016-1-26 22:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
21楼的观点我赞同、应该去查一下cPu
发表于 2016-1-26 22:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
制热状态,把内管温用吹风机加热,看内风机是否工作。
发表于 2016-3-19 10:49:54 | 显示全部楼层
制热大管应该是热的 看下四通阀  估计问题是四通阀未换向,看下四通阀线圈  直接给四通阀上220V的电,看四通阀能自己切换不
发表于 2017-2-24 21:17:46 | 显示全部楼层
你这个故障解决了吗?分享一下药方

年前我碰到一个,内机电机转读低,电容换了,管温 环温都换了,加氟也交了,甚至加的压缩机费力,内机电机转速依然    最后实在搞不定,只好收东西走人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 05:25 , Processed in 0.045015 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表