1.5P格兰仕定频空调不制热问题

[复制链接]
发表于 2016-1-20 19:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.5P格兰仕定频挂机,制热外机低压热 高压凉手  制热整个外机工作正常 内风机不转 传感器全部代换了 制热压力1.5 请问哪里问题?
 楼主| 发表于 2016-1-20 19:48:04 | 显示全部楼层
制热期间 外机一直工作 不停歇 内风机半小时都不转 电辅热正常
发表于 2016-1-20 20:04:22 | 显示全部楼层
排空,定量加氟
发表于 2016-1-20 20:21:20 | 显示全部楼层
可能内盘温度过低,内风机未起来,  室内电机看下是不是好的
发表于 2016-1-20 20:22:30 | 显示全部楼层
小月黄昏 发表于 2016-1-20 20:21
可能内盘温度过低,内风机未起来,  室内电机看下是不是好的

加氟试一下    看内风机会不会转   
 楼主| 发表于 2016-1-20 20:38:53 | 显示全部楼层
小月黄昏 发表于 2016-1-20 20:21
可能内盘温度过低,内风机未起来,  室内电机看下是不是好的

内风机绝对是好的,开制冷内风机马上转起来了  电辅热已经工作了
 楼主| 发表于 2016-1-20 20:40:16 | 显示全部楼层

恩 估计还有漏的地方吧 没几年的机子   晚上看不见 明天排空加氟试试‘
发表于 2016-1-20 20:40:51 | 显示全部楼层
测量内风机电机是不是好的,启动电容是不是好的,电脑板输出控制风机电压是不是正常;
 楼主| 发表于 2016-1-20 20:43:02 | 显示全部楼层
志林家电 发表于 2016-1-20 20:40
测量内风机电机是不是好的,启动电容是不是好的,电脑板输出控制风机电压是不是正常;

内风机是好的 电压也没问题 高压凉手{不热}一点温手的感觉都没  压力也没起来 估计氟利昂了
发表于 2016-1-20 20:53:37 | 显示全部楼层
管温未到,或是有问题要不就有点堵