各位大侠好。
    今天修一台(National)松下定瓶旧空调,管子接口破了,压力为0。那就加液吧。
    抽真空,定量加液920克。接上四通,开机测试。吗的。完了。压力只有9,压缩机电流3.5,停机压力有5,制热感觉一般,客户不满意。不管了,在给他加点,撑死了让他买新的。把他加到压缩机电流6A上下,还是感觉不热。哎,算了,小日本的东西就这样。不管了,粗管很热,细管一般微热。压力只有12。
    听说这个空调不带电辅热的,请问这个空调哪里有问题呢?谢谢
发表于 2016-1-20 18:18:02 | 显示全部楼层
你可以再加点,不行更换压机吧据说是压机排气不足导致的,不过我也遇到这样的问题,用户不给钱所以一直都没有试过,不知道是真是假,你可以试试。
发表于 2016-1-20 18:36:18 | 显示全部楼层
开久一点会好些,
发表于 2016-1-20 18:37:46 | 显示全部楼层
1.压机排气不足.2.起动电容变小.3.四通微量串气.
 楼主| 发表于 2016-1-20 19:19:46 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。请多指点。我也认为四通有问题,那空调不知道修过多少人了。每条线多是花样多。压缩机电容我换过,没什么反应。。
发表于 2016-1-20 19:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
看你描述应该是制热加的氟。制热是需要过程的。蒸发器风机不给力,粗管子再热也没用。你看蒸发器热不热。在我看来你封堵了漏氟,定量加了氟,内外风机都正常,应该就是没问题了。别着急,慢慢看效果。
发表于 2016-1-20 19:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
再说了。制热时你是怎么加进去氟的???
发表于 2016-1-20 19:36:50 | 显示全部楼层
哥们首先先自我介绍一下俺是松下售后  开始 你说的没错操作也没错 抽真空,定量加液920克。接上四通,开机测试压力只有9,压缩机电流3.5制热感觉一般  非常正常   (再给他加点,撑死了让他买新的。把他加到压缩机电流6A上下,还是感觉不热。哎,算了,小日本的东西就这样。不管了,粗管很热,细管一般微热。压力只有12)是错误的
1松下挂机无电辅 质量在那里    刚开机压力不可能升的那么快 不信的话你30分钟以后看一下
2明显氟加多了  放出你多加的来  等一会你会发现还是够用的
3松下空调制热时效果慢(特别是刚开机时 1小时候你就不会这样说了 毕竟省电 1.5匹制热不会超过800w 你还要啥样
4放掉多加的制冷剂30分钟后出效果1小时候达到最佳
5希望我说的能帮到你

评分

参与人数 1幽默 +3 收起 理由
qijianjie12 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-1-20 19:37:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-20 19:37:17 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 15:32 , Processed in 0.063750 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表