原机是75Y的压缩机.我更换的是85Y的.低压盘管6厘20米.加氟时.都是任其自然吸入到压力平衡再通电运行压缩机.测电流0.6A.第一次加氟,看到压力到了0.3不升高了,就没有关闭加氟阀门,任其继续吸入,考虑到天气冷只有十几度的室温,高压压力到0.6后停止加氟,低压0稍低---当时低压管结霜三圈.2圈搓不掉霜可以粘手.感觉差不多了.2小时后过来看.放在冷冻的一碗水冻住了.高压到了1.3.低压到了0.03.电流0.8A.回气管结霜.但是听毛细管的声音不对时大时小,高压也在1.5-1.3之间变动.觉得有水分.高压端直接开阀门喷掉一些氟.再观察结果直接冰堵了.于是换过滤器抽空再来.
这下有问题了;再次加氟,担心加多了.压力平衡后就关闭加氟阀门,运行压机,压力快速到0.25-0.3后开始极缓慢的爬升,2-3小时后能爬到0.7以上!!!低压压力却没有明显的变化---都在0稍低的负压.低压管只冻住大约一米---后面的管道在持续运行中可以结霜.但是用手能搓掉霜而且不粘手.运行一晚.冰冻室的水也冻不透.断电后压力迅速平衡---高压降低很快没有冰堵的样子,平衡后高低压都在0.1稍高.再次怀疑水分冰堵.高压抽空.并同时加热过滤器.第三次加氟.这次压力还是能缓慢的爬上去~~~~~~~十分钟从0.2爬到0.5.还在爬....先回家,让它爬去,下午来看.一罐600A的氟只有120G.我这样还有剩余.....
|
|