电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1763|回复: 6

不知道这样能不能预防冰堵

[复制链接]
发表于 2016-1-14 10:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
不管是高压漏还是低压漏,在换完管子后,焊好高压管毛细管跟过滤器,低压的压缩机回器管不焊回去,直接接打气的空调压缩机抽空,通电让冰箱压缩机运行一端时间,一边加热过滤器!这方法可靠吗?
发表于 2016-1-14 10:30:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-14 10:53:54 | 显示全部楼层
低压的压缩机回气管要焊回去,用工艺管抽真空,水份多把机油换了
发表于 2016-1-14 18:53:44 | 显示全部楼层
连接回气管的时候空气不就又进入系统了吗?
发表于 2016-1-17 16:36:18 | 显示全部楼层
这个方法不行的
发表于 2016-1-17 22:25:01 | 显示全部楼层
不靠谱
发表于 2016-1-18 11:07:15 | 显示全部楼层
事实证明你的方法非常有效,我用了很多年了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:38 , Processed in 0.053140 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表