楼主: 运动天使

开始正常20小时后,R22不制冷了。

[复制链接]
发表于 2016-1-13 23:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
没看明白,啥意思呀
发表于 2016-1-14 08:28:23 | 显示全部楼层
不是R22不能降到-30度的问题,而是该温度点的对应压力已经接近0压(-30℃=0.063MPa)了,何况在此温度上运转了20小时。看你照片上的低压表指示,也没在负压上啊,不是还有0.04MPa左右的压力吗?加上回气管段的压力损失,以及压力表可能存在的误差问题,你还要它多少压力啊?
发表于 2016-1-14 08:53:14 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2016-1-13 21:12
R22-20正常运行,-30冰堵了,想知道22能否用于-30工况。

应该-70都可以把,你那负压停机可以马上回升吗,可以考虑:
1 冰堵(或者其他堵)。
2 你氟放多了,现在氟少了。看回气管状态。
3 到了极限温度了,与系统制冷能力,环境状况,箱体保温等有关.如果连续运行半小时甚至一两个小时,电流稳定,温度也稳定,回升下降都不大,基本可以肯定.  R22蒸发压力负压,  蒸发温度应该在-41 以下了吧,箱体可以到-36吧?
 楼主| 发表于 2016-1-14 12:33:19 来自手机 | 显示全部楼层
yandy1234 发表于 2016-1-14 08:53
应该-70都可以把,你那负压停机可以马上回升吗,可以考虑:
1 冰堵(或者其他堵)。
2 你氟放多了,现 ...

一20运行两个白天,温度稳定,放氟后降到一30,运行20小时后,一开机就为负压。请教冰堵与箱温(蒸发温度是否有关系)
 楼主| 发表于 2016-1-14 12:35:40 来自手机 | 显示全部楼层
yandy1234 发表于 2016-1-14 08:53
应该-70都可以把,你那负压停机可以马上回升吗,可以考虑:
1 冰堵(或者其他堵)。
2 你氟放多了,现 ...

开过虑器只有2滴水(很少很少),但一20运行正常,一30就堵
 楼主| 发表于 2016-1-14 12:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-1-14 08:28
不是R22不能降到-30度的问题,而是该温度点的对应压力已经接近0压(-30℃=0.063MPa)了,何况在此温度上运 ...

你好,支老师,一20运行正常,一30出现冰堵,打开过滤器只有很少的两滴水,请教冰堵与箱温有联系没?
发表于 2016-1-14 15:39:37 | 显示全部楼层
过滤器里面竟然有两滴水,还是冰堵可能性大,
发表于 2016-1-14 15:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,不好说,怎么不停机啊
发表于 2016-1-14 17:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
系统正常,温度太低
发表于 2016-1-14 17:28:52 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2016-1-14 12:38
你好,支老师,一20运行正常,一30出现冰堵,打开过滤器只有很少的两滴水,请教冰堵与箱温有联系没?

温度越低,水分少越易凝结,故冰堵在此情况下出现。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 06:35 , Processed in 0.055479 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表