电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3038|回复: 10

加的R22合适不?

[复制链接]
发表于 2016-1-12 21:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如何知道加的药水刚好合适?

槽温和毛细与蒸发器处压力和冷凝末端压力

槽温和毛细与蒸发器处压力和冷凝末端压力

回气管前部分结霜,正常不?

回气管前部分结霜,正常不?
发表于 2016-1-12 21:55:45 | 显示全部楼层
氟加多了  回气管起水珠才正好
发表于 2016-1-12 21:59:33 | 显示全部楼层
关注中.顶一下.新手不发表意见
发表于 2016-1-12 22:09:05 | 显示全部楼层
回气管结露也是加多了。
发表于 2016-1-12 22:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
放点了。多了
发表于 2016-1-12 22:23:01 | 显示全部楼层
加多了,发冷就好。
发表于 2016-1-12 22:59:08 | 显示全部楼层
32度元芳看回管结霜也正常。
 楼主| 发表于 2016-1-13 12:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
运行24小时后,不制了,这是为何?
 楼主| 发表于 2016-1-13 12:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
不制冷了,高压1Mpa,低压0
 楼主| 发表于 2016-1-13 12:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
感觉冰堵了,请各位指导
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 08:30 , Processed in 0.062958 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表