楼主: 伊凡制冷

如何解决冷库开门次数导致冷量流失,造成温度达不到

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-1-12 22:17:12 | 显示全部楼层
踏雪无痕狼 发表于 2016-1-12 21:00
温控器上有感温传感器系数矫正.不用换探头.

这个十年前的货,没有。之有设置停机温度。
发表于 2016-1-12 22:32:12 | 显示全部楼层
伊凡制冷 发表于 2016-1-12 22:17
这个十年前的货,没有。之有设置停机温度。

提供机组参数(机组大小型号、冷风机型号、高低压压力等)
根据你提供的相关讯息,应该主要的问题出在设备上面,很简单的道理,在此之前肯定没有出现过饺子发软的状况,由此说明此前机组运行正常。估计到你这里最起码经历过一次以上的维修,上次的维修是没有解决问题的,上次维修的高手分明就是把温度传感器做了手脚,给绑在了蒸发器入口位置,最终结论---维修机组先!
发表于 2016-1-12 22:57:29 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2016-1-12 22:32
提供机组参数(机组大小型号、冷风机型号、高低压压力等)
根据你提供的相关讯息,应该主要的问题出在设 ...

晚上好非版:好久不见,新年好
发表于 2016-1-13 01:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果真的确定设备的制冷量没问题,第一可以在门口加风幕机,第二可以在门口加装门帘
发表于 2016-1-13 10:55:16 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2016-1-12 22:57
晚上好非版:好久不见,新年好

你好!新年好!
发表于 2016-1-13 11:55:59 | 显示全部楼层
伊凡制冷 发表于 2016-1-12 19:40
这个肯定不是,门都是风向的侧面。我打算明天一早去看,我在冷库里放了一盆水。明天一大早看看有没冻硬。 ...

这话说的,咋能爱莫能助了,加个小型风幕、门外侧再做个缓冲间、最后算一下开门次数上设备增加冷量,当然一切的前提是系统本身没有故障,否则就坑人了。
 楼主| 发表于 2016-1-15 20:25:45 | 显示全部楼层
已经搞好了好哈,谢谢各位亲们。其实还是的多动动脑子相信自己的判断。
 楼主| 发表于 2016-1-16 22:06:09 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2016-1-15 21:46
你就是一个傻缺呵呵

不管怎样说,请你文明用词。
发表于 2016-1-29 14:24:29 | 显示全部楼层
慢慢来,会修的,不是天生的呀,不要想着太难的哦,也许你就是老师父
发表于 2016-1-29 14:25:25 | 显示全部楼层
看压力,电流,从哪里开始结霜,等等 ,听声音
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 04:00 , Processed in 0.058804 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表