电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: zhanglinlin8pm

这雪种加的够吗

  [复制链接]
发表于 2016-1-11 17:08:08 | 显示全部楼层
压机吃不消了,快放
发表于 2016-1-11 18:03:09 | 显示全部楼层
制冷剂多了,压缩机工作放到0
发表于 2016-1-11 19:06:37 | 显示全部楼层
经验:放点r600,开机,回气管结霜200cm

转帖:https://www.dzdu.com/thread-552954-3-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2016-1-11 19:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
停机过5钟放氟,然后通电直到低压管发凉就OK
发表于 2016-1-11 20:15:58 | 显示全部楼层
这压力跟空调压力差不多了
发表于 2016-1-11 20:19:22 | 显示全部楼层
楼主是卖雪种的,不要钱
发表于 2016-1-11 20:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
加的太多了,回气管冷就可以,结霜,尤其是都结到压缩机了,多了!
发表于 2016-1-11 20:24:11 | 显示全部楼层
主要是看回气管发凉
发表于 2016-1-11 20:29:27 | 显示全部楼层

放氟   回气管发凉即可
发表于 2016-1-11 20:59:31 | 显示全部楼层
冷媒加多了!放出来些!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:44 , Processed in 0.054692 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表