3P格力空调制热时外机运行一分钟就停机

[复制链接]
发表于 2016-1-9 18:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台3P的格力空调制热时,外机运行一分钟就停机,内风机刚转一会也跟着停机了,显示屏上还是显示正常的工作模式,过了几分钟空调也会再次自动启动制热,又能工作,但是这次工作的时间会长点,也没有什么故障代码显示,用户反应之前出现了E5代码,还真没有碰到过这样的问题。
发表于 2016-1-9 18:57:11 | 显示全部楼层
是电流保护…我也见到过你的这个故障…没有代码。我那个故障原因很明显。内机脏了,你这个不知道是不是。
 楼主| 发表于 2016-1-9 18:58:08 | 显示全部楼层
李贺朋 发表于 2016-1-9 18:57
是电流保护…我也见到过你的这个故障…没有代码。我那个故障原因很明显。内机脏了,你这个不知道是不是。

内机哪脏了
我这个空调没有发现哪里脏
发表于 2016-1-9 19:00:55 | 显示全部楼层
那可能不是一个毛病…我想问…内风机转时,上面有风吹出来么?
 楼主| 发表于 2016-1-9 19:05:27 | 显示全部楼层
李贺朋 发表于 2016-1-9 19:00
那可能不是一个毛病…我想问…内风机转时,上面有风吹出来么?

打开空调制热,外机正常工作,铜管差不多也热了,内风机工作,等内风机工作分吧钟,外机停了,外风机也停了,内风机还吹着风,不一会也跟着停了,正常工作也就一会儿,正常出风风也热
发表于 2016-1-9 19:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-1-9 19:15:10 | 显示全部楼层

电压正常,电流没量?跟电流应该没有关系吧
 楼主| 发表于 2016-1-9 19:15:46 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2016-1-9 19:15
电压正常,电流没量?跟电流应该没有关系吧

有时候也能正常工作很久
发表于 2016-1-9 19:15:57 | 显示全部楼层
能测量电流么?
发表于 2016-1-9 19:16:35 | 显示全部楼层
更换管温            
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:31 , Processed in 0.062162 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表