请教各位制冷师傅为何压缩机壳结霜

[复制链接]
发表于 2016-1-8 20:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位师傅,这台5匹冷水机组是之前维修人员补漏加氟后出现压缩机跟回气管严重结霜,水温在18度,感觉制冷量很小!附上高低压运行压力,看表感觉高压高了,低压又低了!特来论坛请教各位前辈,这种情况是否加氟过多?还是过少?又或是系统有堵塞? QQ图片20160108195247.jpg QQ图片20160108195307.png H0@Q37[YYJF}_LX}1Z8L`T9.png )1V$)R($X6[BUVU}G{UMQV7.png
发表于 2016-1-8 20:21:05 | 显示全部楼层
放放放。放到没霜再说。
 楼主| 发表于 2016-1-8 20:23:03 | 显示全部楼层
让梦飞翔 发表于 2016-1-8 20:21
放放放。放到没霜再说。

谢谢,师傅的意思是制冷剂过多吗?现在环境温度在26度
发表于 2016-1-8 20:24:24 | 显示全部楼层
是的,氟过量了。
 楼主| 发表于 2016-1-8 20:26:17 | 显示全部楼层
让梦飞翔 发表于 2016-1-8 20:24
是的,氟过量了。

从表看只是高压压力高了,低压又不高哦,怎么解释,谢谢师傅
发表于 2016-1-8 20:38:21 | 显示全部楼层
蒸发器脏或加氟过多
 楼主| 发表于 2016-1-8 20:50:50 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2016-1-8 20:38
蒸发器脏或加氟过多

老师你好:蒸发器是不脏的,铜管都用刷子清理过了!现在气温在26度左右,这样的高压压力是否太高了?谢谢指点小弟!
发表于 2016-1-8 20:52:48 | 显示全部楼层
权仔 发表于 2016-1-8 20:50
老师你好:蒸发器是不脏的,铜管都用刷子清理过了!现在气温在26度左右,这样的高压压力是否太高了?谢谢 ...

那就放氟,放后高压自然降低
发表于 2016-1-9 08:02:53 | 显示全部楼层
权仔 发表于 2016-1-8 20:50
老师你好:蒸发器是不脏的,铜管都用刷子清理过了!现在气温在26度左右,这样的高压压力是否太高了?谢谢 ...

压缩机结了霜,此时的压缩效率是极低的,甚至不压缩,就会显示低压低,制冷量小的现象。高压高,加多了制冷剂(所以压缩机结霜),冷凝器的冷却效果等问题。
同时还应该检查膨胀阀的调节杆是否处中间或基本中间位置上?调好膨胀阀后先将压缩机上的霜融化掉再看下一步是否要放氟?如果调好了膨胀阀运转,压缩机上的霜仍不消退,那就非要放氟了。
 楼主| 发表于 2016-1-9 09:02:14 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-1-9 08:02
压缩机结了霜,此时的压缩效率是极低的,甚至不压缩,就会显示低压低,制冷量小的现象。高压高,加多了制 ...

荣老师你好:小弟感觉是低压低了,高压高了,冷凝器应该不会有问题,因为过滤器处接近常温,这款机器使用的是毛细管节流,有堵的可能吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 04:30 , Processed in 0.072092 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表