蒂兰圣雪雪糕冰柜维修

[复制链接]
发表于 2016-1-8 17:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台333升冰柜压机坏,管路无泄漏。是厂家配送专门冻雪糕的,原压机GTM12AA,查得为340W,134雪种,不知正确否。手上只有QD142压机280W,装上试机,原机标示为255克加注量,现加12雪种一瓶300克压力不见涨,以为堵停机压力回升很快,开机继续加,两瓶600克加完还是负压,停机平衡压力6KG,启动电流达4A多,不敢再加了,各位高手帮我分析一下,哪出问题了,我感觉压机大了,可原机的还大啊。
发表于 2016-1-8 17:22:33 | 显示全部楼层
GTM12AA制冷量=330W。功率=241W。压缩机换的没问题,应该是管路微堵,用氮气货R22吹管路。过滤器换掉。然后在过滤器处加个高压表,加氟看看高压是几公斤的压力。
发表于 2016-1-8 17:26:18 | 显示全部楼层
你说的启动电流达4A多,指的是开机瞬间的电流,还是运行电流,如果是运行电流4A多,压缩机必坏无疑。
发表于 2016-1-8 17:57:54 | 显示全部楼层
最好还是用134a的。
 楼主| 发表于 2016-1-8 18:13:42 | 显示全部楼层
葛沽家电维修 发表于 2016-1-8 17:26
你说的启动电流达4A多,指的是开机瞬间的电流,还是运行电流,如果是运行电流4A多,压缩机必坏无疑。

启动的时候,因为雪种加的多,静态压力6个压,所以压机启动很费劲,启动后压力下降电流也下降,稳定后2。3A,142机头这电流正常
 楼主| 发表于 2016-1-8 18:23:19 | 显示全部楼层
一开始怀疑我查的压机参数不对,既然楼上的大师给出的参数也是一样,那应该就是毛细管有微堵,原机压机故障是卡缸,但我倒出冷冻油看过很透明的,加之接机时温控是打到最大位置的,以为是不停机累死的,现在看来可能原来就堵了,压机才坏的。本机内胆是很厚的铁皮,换毛细管可能有难度,又没氮气,看来只有放手了。
发表于 2016-1-8 20:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
冰柜是什么牌子的,用了几年了,你放出来氟多不多,不行可以保压看看,毛细管一般不容易堵,
发表于 2016-1-8 20:41:47 | 显示全部楼层
恒胜家电 发表于 2016-1-8 18:13
启动的时候,因为雪种加的多,静态压力6个压,所以压机启动很费劲,启动后压力下降电流也下降,稳定后2。 ...

制冷剂加错!你那环境温度平衡压力不应超过0.4MP
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:48 , Processed in 0.054254 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表