各位前辈,小弟今天接一冷库维修,冷冻库,库温到零度不下。查看平衡压力4.5公斤,开机后高压18公斤,低压零,22系统,判断为缺氟,后加氟低压到2公斤,高压到25公斤保护停机,停机后高压10公斤,低压2公斤。不平衡了,再重新开还是如些。把加的氟放掉还不行。请问是不是那堵了,由于我新手,还请各位老师傅指点。
 楼主| 发表于 2016-1-8 12:14:30 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀节流,内盘管,外界温度为2度左右。
发表于 2016-1-8 14:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
堵了,检查电磁阀坏了还是没供上电,过滤器,先易后难去查
 楼主| 发表于 2016-1-8 15:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
电磁阀,过滤器没问题,己查过。问题是正运行的机组,只加了一点氟,就成这了,现在只有怀疑膨胀阀了
发表于 2016-1-8 15:19:33 | 显示全部楼层
fengye327345114 发表于 2016-1-8 12:14
膨胀阀节流,内盘管,外界温度为2度左右。

没加氟前开机高压就有18kg,而低压是0,首先应该检查高压阀门是否开足?储液器上的进出阀是否完全打开?然后检查供液过滤器是否堵塞?开机中供液管是否冰凉(正常应该是稍有温热感)?再就是膨胀阀的进口螺帽里的过滤网是否堵塞?正常情况下,膨胀阀的调节杆应调至中间位置上,不得随便调动。
无氟开机后高压不会有那么高,主要是压缩机后的高压至膨胀阀前可能存在堵塞,高压不流通压力才会高,而堵塞后低压才会低。
发表于 2016-1-8 15:45:22 | 显示全部楼层
现在气温高压18公斤都已经偏高,是堵的现象
 楼主| 发表于 2016-1-8 22:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
多谢各位师傅指点,下午又到现场,因为过滤器是一次性焊接口,本着先易后难查看了膨胀阀滤蕊,己堵,清洗后故障依旧。应该供液过滤器也堵了。不过我现在疑或的是过滤器直接在压机排气口,而高压表接在后面的储液罐上,强制开机高压直接到28公斤,怀疑堵的地方在过滤器后面,可后面只有膨胀阀了,并且己清洗过。是不是膨胀阀己挂掉,比如说你说感温包漏气。另外,我压住接触器强制开机,发现整个膨胀阀结霜,包括进气螺帽。
发表于 2016-1-9 05:40:29 | 显示全部楼层
fengye327345114 发表于 2016-1-8 22:18
多谢各位师傅指点,下午又到现场,因为过滤器是一次性焊接口,本着先易后难查看了膨胀阀滤蕊,己堵,清洗后 ...

接压机排气口那是消音器吧
发表于 2016-1-9 05:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀坏了,调到最大看低压是否升高
发表于 2016-1-9 07:45:59 | 显示全部楼层
fengye327345114 发表于 2016-1-8 22:18
多谢各位师傅指点,下午又到现场,因为过滤器是一次性焊接口,本着先易后难查看了膨胀阀滤蕊,己堵,清洗后 ...

压缩机的排气口应该是油分,而不是过滤器,强制开机高压直接到28公斤,是不是储液器上的进液阀没有打开?如果高压压力表安装在储液器的筒体上,那就不存在进液阀没有打开和油分堵塞的问题,说明压缩机至储液器都是通畅的,而是系统中的制冷剂过多了。正常情况下,即使储液器的出液阀(去膨胀阀的供液阀)没有打开,高压压力也不会超出正常范围的,因为设计储液器是完全可以承装全系统的制冷剂的,所以高压不应该超高。
即使膨胀阀的感温包漏了气,那还是能相通的,只是不会自动调节过热度而已。低压为0,检查储液器的出液阀是否开足?出液过滤器是否堵塞(一次性的必须更换)?供液电磁阀通电后是否能打开?然后就到膨胀阀的进口滤网了,低压压力就是通过储液器的出液阀——出液过滤器——电磁阀——视液镜——膨胀阀——蒸发器——回气管——回气过滤器——压缩机而反应过来的。就按照这种流程进行逐个检查,如果这个流程堵塞,低压压力就会低,甚至无压力;再加上系统中的制冷剂又多了,那开机时高压压力就会高。只有这种逻辑变化。
“整个膨胀阀结霜,包括进气螺帽”,足以说明膨胀阀(包括进气滤网)堵塞了,除非膨胀阀的调节杆关死了。如果是这样,必须先将膨胀阀的调节杆放至中间位置上再开机看下一步的情况!!!不要乱了检测思维和程序!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 03:40 , Processed in 0.064342 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表