今接修一台中意bcd-223冰箱,在用户家试机,蒸发器发出水烧开了的声音。拖回家打开工艺口,没有氟排出,蒸发器保压1.5,冷凝器保压2.2,都不漏。请问这到底是哪里漏呢?
这台机器10年生产,用户只用了1年多
image.jpg
image.jpg
发表于 2016-1-5 16:27:26 | 显示全部楼层
压机排气正常吗。是否串气了
发表于 2016-1-5 16:38:23 | 显示全部楼层
你打髙压脱开了压机吗?建议直接断开排气管打压散热器试一试。
 楼主| 发表于 2016-1-5 16:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
熊维修工 发表于 2016-1-5 16:38
你打髙压脱开了压机吗?建议直接断开排气管打压散热器试一试。

都是拆下来打压的,压缩机没问题
发表于 2016-1-5 16:50:21 | 显示全部楼层
你这机不漏,我修过一台与你这台一样,是压缩机坏,另外换过滤器试试
发表于 2016-1-5 16:51:19 | 显示全部楼层
保压多长时间?直接外挂
发表于 2016-1-5 16:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
可能是微漏,保压几天看看
发表于 2016-1-5 17:19:16 | 显示全部楼层
高低压都保压48小时 都不漏的话 就直接外挂  冷凝器工作时温度较高  热胀冷缩  可能是微漏,另外下次最好剪断过滤器处的毛细管,若无氟排出,则冷凝器漏的可能性更大
发表于 2016-1-5 17:23:36 | 显示全部楼层
换散热器                           我是中意!                        
发表于 2016-1-5 17:28:58 | 显示全部楼层
直接外挂冷凝器会有收获。