楼主: 王子衡

看我这样分段打压对吗?刚入门第一次动手这样做

[复制链接]
发表于 2016-1-7 20:58:45 | 显示全部楼层
把过滤器和管子用钳子加紧了焊枪调成蓝火   把管子烧红   焊条一点  就焊好了
发表于 2016-1-7 23:13:10 | 显示全部楼层
... 我感觉 你这样 接 不好... 我是自己找2个   .(空调加液的表  )  找点6个铜管 括好口  接好...  铜管 留半米 左右( 可以多次利用)       焊接好  高低压.   两个出口夜焊住.   氮气 也结果表.. 中间 加液管  接好..氮气一开 ( 我压力 调到1.5  )   我 高低压 都 1.5 的 .... 关 挂在冰箱上面的  压力表 ...等 24小时 ( 12小时)  看看 就好...我现在等级低不能发图..  需要我可以QQ发图你  4120  71  757  
发表于 2016-1-8 11:33:33 | 显示全部楼层
焊接不行?:买10根焊条,各5根!吃饱饭多焊
这种表不不好用,买一般表
发表于 2016-1-8 13:00:05 | 显示全部楼层
用气袋不安全 而且不准 ,你还不如直接焊个铜管接表上 这样出的数据比较准
发表于 2016-1-8 15:23:15 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢来。世上无难事。只怕有心人。继续。
发表于 2016-1-14 11:55:02 | 显示全部楼层
兄弟的焊接技术果真是一流
发表于 2016-1-14 18:22:02 | 显示全部楼层
要注意安全,别盲目开了系统就焊接,要先抽真空。
发表于 2016-1-14 18:38:54 | 显示全部楼层
第一次做到这样不错了,比我强多了。过滤器换掉,冷凝器的大小看后背的高度,尽可能大一点为好。
 楼主| 发表于 2016-1-14 20:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
陈胖制冷 发表于 2016-1-14 18:38
第一次做到这样不错了,比我强多了。过滤器换掉,冷凝器的大小看后背的高度,尽可能大一点为好。

谢谢师傅。
发表于 2016-1-30 22:24:10 | 显示全部楼层
我修冰箱一般只打低压,高压直接挂冷凝器,没必要那么麻烦