单相深井泵保护

[复制链接]
发表于 2016-1-4 12:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
手上现在有3个深井泵,1.5KW的,带控制盒的那种,现在故障是保护,测电流在7到12A波动,不知道该怎么修,电容也换了,怕卡叶轮,转叶也换了,还是不行,下水能工作几分钟到半个钟不定,各位师傅帮帮我吧
发表于 2016-1-4 12:37:22 | 显示全部楼层
轴承     线圈
发表于 2016-1-4 12:45:48 来自手机 | 显示全部楼层
是浸还是水浸
 楼主| 发表于 2016-1-4 12:59:44 | 显示全部楼层

油浸的,不敢拆电机部分,把转叶部分拆掉,测电流在7~12A波动,慢慢上升,到15A左右就跳闸了
发表于 2016-1-4 13:44:32 | 显示全部楼层
线圈,转子,还进水。
发表于 2016-1-4 16:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
换一个控制器、水位下价功率会加大
发表于 2016-1-4 17:22:00 | 显示全部楼层
测电机和引出线绝缘,若正常考虑轴承
发表于 2016-1-5 14:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
漏电了吧泵测下绝缘
发表于 2016-1-6 14:53:13 | 显示全部楼层
定子线圈的故障   拆了重绕
 楼主| 发表于 2016-1-31 22:20:43 | 显示全部楼层
张亚军 发表于 2016-1-6 14:53
定子线圈的故障   拆了重绕

是匝间短路吗?