楼主: 余修桥

请大师们帮我判断一下

[复制链接]
发表于 2016-1-1 10:27:11 | 显示全部楼层
脏堵这个可能很大
 楼主| 发表于 2016-1-1 14:20:24 | 显示全部楼层
现在可能真是堵了,因为昨天第三次试机时就不制冷了。但我判断不清是脏堵还是冰堵,不过我我不明白为什么堵了压机不过热
发表于 2016-1-1 18:47:47 | 显示全部楼层

绝对冰堵了,按冰堵办法处理就好了
发表于 2016-1-1 21:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
冰堵了吧!!!!
发表于 2016-1-1 21:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
再就是制冷剂加多了不用停机等到压力回来再放,多麻烦啊!直接用压缩机往外抽,看到回管霜化了就行了!
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:01:19 | 显示全部楼层
我今天把过滤器焊开,用氮气冲了冲,在烤了一下过滤器,抽空加氟后,压机制冷开停循环两次后就又不制冷了,像是又堵了,不知哪里堵了,应该怎么弄?望高手不吝赐教,先谢谢了
发表于 2016-1-2 22:33:43 | 显示全部楼层
过滤器毛细管一起换了,没有?
 楼主| 发表于 2016-1-3 17:26:03 | 显示全部楼层
过滤器换了,毛细管没有换
发表于 2016-1-3 19:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
换毛细管试试丨
发表于 2016-1-7 23:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
压力值多少??