楼主: jiajia99

维修冷库出现冰堵

  [复制链接]
发表于 2011-6-25 06:42:17 | 显示全部楼层
13楼的做法很好,我一般碰倒冰堵问题都是加开启过滤器硅胶处理的
发表于 2012-3-5 15:39:17 | 显示全部楼层
应该是操作上的问题
发表于 2012-3-5 16:24:17 | 显示全部楼层
检漏,确认系统不漏,用氮气冲一下系统,抽空加制冷剂。
发表于 2012-3-5 19:06:34 | 显示全部楼层
感觉你维修时冷库内的温度比环境温度低好多,打开系统时由于空气进入冷凝产生水分。我一般都是当冰堵发生时关断冷凝器出口阀往低压注入些制冷剂让蒸发器维持正压,拆掉膨胀阀后加热膨胀阀让里面干燥,然后再装回去,开机一般都会好的。如果不好再重复一次一定可以了。
发表于 2012-3-8 22:25:05 | 显示全部楼层
冰堵是个头疼事,前几天我遇见到了,换个开启式过滤把中间据开加长,把中间面放上硅胶,两头放一把医用药棉,管最好长点,放一瓶硅胶,我遇到冰堵俩分钟就全堵了,换了三次就差不多了,换前要多开几次,堵了就用热水烫烫,记住别烫感温饱,换氟,费用就高了
发表于 2012-10-9 20:40:23 | 显示全部楼层
昨天,我给一台制冷机加过F之后在膨胀阀出口处出现冰堵现象
,你是根据什么现象就判断膨胀阀出口处出现冰堵的?
发表于 2012-10-10 11:38:42 | 显示全部楼层
把过滤器拆开换硅分子重新抽空就行了
发表于 2012-10-18 23:06:49 | 显示全部楼层
太夸张了点吧,冰柱都有啊.制冷剂有这么假么
发表于 2012-10-25 21:12:08 | 显示全部楼层
支持加开启式过滤器。。。
发表于 2012-10-25 22:53:30 | 显示全部楼层
冰柱啊
挺牛的,