自己攒了4P的户式水机,但是出现压缩机过热保护,结霜严重现象,请高手给看看咋回事

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-1-4 23:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
中央空调通用板 发表于 2015-12-24 10:22
可能是节流问题,这种机组建议配热力膨胀阀,不建议毛细管!

因为后来有事就一直放着呢,我也准备换成电子膨胀阀,取消原先的毛细管
 楼主| 发表于 2016-1-4 23:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
中央空调通用板 发表于 2015-12-24 10:22
可能是节流问题,这种机组建议配热力膨胀阀,不建议毛细管!

我也准备更换成电子膨胀阀来代替原先的毛细管
 楼主| 发表于 2016-1-4 23:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2015-12-27 17:30
看现象就是毛细管节流不够。

嗯,感觉是毛细管长了
 楼主| 发表于 2016-1-5 00:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
发几张照片,可以更直观一些!
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
发表于 2016-1-5 09:17:24 来自手机 | 显示全部楼层
截流换成电子膨胀阀,万能板不是有带膨胀阀驱动的吗
发表于 2016-1-5 11:05:55 | 显示全部楼层
京城漂流族 发表于 2016-1-5 00:03
发几张照片,可以更直观一些!

4匹的毛细管太长了,我5匹的用6个的60到70厘米.板换结冰快冻裂了,看一看如果不漏赶紧加保护器.
发表于 2016-1-5 21:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
京城漂流族 发表于 2016-1-4 23:58
嗯,感觉是毛细管长了

节流不够是短了
发表于 2016-1-6 21:17:56 | 显示全部楼层
应该是毛细管的问题
发表于 2016-3-6 14:54:26 | 显示全部楼层
水流量如果正常的话,应该是节流方面出了问题
发表于 2016-3-6 15:29:07 | 显示全部楼层
看了描述可以肯定是节流部分除了问题,因为不清楚您是怎么攒的,所以不好妄言。
    很佩服您的动手能力,有机会要跟您学习呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:30 , Processed in 0.060343 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表