自己攒了4P的户式水机,但是出现压缩机过热保护,结霜严重现象,请高手给看看咋回事

[复制链接]
发表于 2015-12-24 01:04:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
朋友家是农村的,空调装的风机盘管,夏天用的井水制冷,但是效果不好,想装台中央空调主机,可市场上的冷热水机组价格较高,切较费电,于是拜托我给买配件攒台耗电量小的双系统主机,机壳是买的直接带冷凝翅片的5P双风扇外壳,压缩机用的2个2P22V空调压缩机,节流用的0.3mm的毛细管,板换采用的是2+2的4P双系统板换,主板买的通用水系统主板,焊接后抽真空打压,不漏,安装上后试机出现了压缩机运行不到十分钟就过热保护,铜管结霜严重甚至板换的上半部分和压缩机的上半部分也全部结霜,想问问坛子里的高手们问题出在了那一块,不胜感激,请从专业角度分析,谢绝复制粘贴的理论,希望能真心给解决下,勿喷水和夸浮言论,谢谢!
发表于 2015-12-24 08:34:11 | 显示全部楼层
水循环吗      
发表于 2015-12-24 08:57:29 | 显示全部楼层
你这样看看,结霜后电流、压力多少,如果开机后压力和电流一直在不断的下降,不是水系统堵了就是系统节流过大,如果电流大了就是毛细管节流不够,或者制冷剂加多了,最好高压也挂表看看,防止散热不够,可能没有帮到你,仅供参考
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
北京制冷 发表于 2015-12-24 08:34
水循环吗

是的,风机盘管末端系统
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
2339200180 发表于 2015-12-24 08:57
你这样看看,结霜后电流、压力多少,如果开机后压力和电流一直在不断的下降,不是水系统堵了就是系统节流过 ...

高压压力正常,电流也在合理范围内,低压压力非常低,有时候几乎是负数,但是没有堵的地方,是毛细管长了吗?
发表于 2015-12-24 10:22:24 | 显示全部楼层
可能是节流问题,这种机组建议配热力膨胀阀,不建议毛细管!
发表于 2015-12-24 14:38:24 | 显示全部楼层
应该是冷媒加多了吧?
发表于 2015-12-25 13:48:10 | 显示全部楼层
6楼正解,拆掉毛细管换成膨胀阀;
发表于 2015-12-27 17:30:31 | 显示全部楼层
请问毛细管多长?
发表于 2015-12-27 17:30:53 | 显示全部楼层
看现象就是毛细管节流不够。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:32 , Processed in 0.062563 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表