电机相序不对通电会怎样?

[复制链接]
发表于 2015-12-27 18:46:47 | 显示全部楼层
路过学习一下。。。。
发表于 2015-12-27 20:07:34 | 显示全部楼层
有相序保护,就表明不允许电机反转,如果强行通电反转,会损坏设备或电机。
发表于 2015-12-28 13:13:44 | 显示全部楼层
可以通电,开不了机,有些有故障显示
发表于 2016-1-14 16:51:42 | 显示全部楼层
有相序保护电机不会转,同时相序继电器会报警,只需重新调线即可
发表于 2016-1-16 22:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
有相序保护电机不会转的会有报警!
发表于 2016-1-17 18:27:08 | 显示全部楼层
有两种可能   一   电机正常运行   二   电机反转   
发表于 2016-1-17 21:58:41 来自手机 | 显示全部楼层
有相序保护器,处果强行通电要不转,要么反转加果设备不支持反转就要烧坏电机或投坏设置。
发表于 2016-1-19 22:57:13 | 显示全部楼层
相序保护有两中情况。一中合不上闸,第二中电机反转,主要看相序保护咋接。
发表于 2016-1-19 23:01:00 来自手机 | 显示全部楼层
会烧了的,我昨天就弄了一台了,结果又花费一天从绕了
发表于 2016-3-5 17:05:50 | 显示全部楼层
相序继电器会报警,电机启动不了