冷库5P风冷机组 室内盘管160米 28个立方 拉到-12度时低压保护停机

[复制链接]
发表于 2015-12-20 22:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库5P风冷机组 室内盘管160米 28个立方  拉到-12度时低压保护停机  制冷感觉还行从零上6度拉到-12 50多分钟 请师父看是正常吗 空库没东西 ?主要就是 运行到-12度时 低压表到0 保护停机 立马低压回升 自动再开机  当时高压6 低压4将至0  环境温度0度左右  求师傅指点哪里 的故障?谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-20 22:40:48 | 显示全部楼层
荣师傅 的QQ多少号 ?
发表于 2015-12-20 23:00:24 | 显示全部楼层
我也是学习的,帮你顶一下。盼高手
发表于 2015-12-21 00:47:55 | 显示全部楼层
加氟。。。
发表于 2015-12-21 20:28:43 | 显示全部楼层
回气过滤网堵了
 楼主| 发表于 2015-12-22 19:41:45 | 显示全部楼层
回气过滤网在哪里?
发表于 2015-12-24 12:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
高压太低了吧?
发表于 2015-12-24 12:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
高压压力是多少?
发表于 2015-12-27 21:44:10 | 显示全部楼层
低压再低也不会到零,如果到零,肯定糸统有堵
发表于 2015-12-29 11:54:40 | 显示全部楼层
数据不全,原因可能有环境温度过低而制冷机组没有冷凝风扇压力自动控制、膨胀阀堵过小、缺氟